停车场喷淋高位水箱应该多大!急!!!!
bob216
bob216 Lv.2
2004年09月17日 16:57:14
只看楼主

地下停车场3000平方米,楼上为11+1小高层住宅!该楼总面积2200平方米。设计采用18t高位水箱,请问是否过大!???

地下停车场3000平方米,楼上为11+1小高层住宅!该楼总面积2200平方米。设计采用18t高位水箱,请问是否过大!???
免费打赏
sun123
2004年09月17日 17:08:12
2楼
不大!
3000平米的车库,算下来消火栓流量10L/s,喷淋的水量也得30L/s左右,这样总
水量近40L/s。前十分钟的消防水量就为40X60X10=24000升,也即24立方。
按建规,设18方的水箱不算大。