我厂一台锅炉的引风机,在进风与出风全关的情况下,启动电流过大跳闸,进风口为DKJ电动调节,出手口为手动百页阀门,请教风机在出风口打开与关闭的情况下的电流变化!谢谢

我厂一台锅炉的引风机,在进风与出风全关的情况下,启动电流过大跳闸,进风口为DKJ电动调节,出手口为手动百页阀门,请教风机在出风口打开与关闭的情况下的电流变化!谢谢
免费打赏
wzfff8@co163
2007年06月13日 21:27:41
2楼
也很有兴趣,期待高手的解释
回复
sdlkx123
2007年06月15日 07:40:07
3楼
没人明白吗?
回复
w5061845
2007年06月15日 09:52:05
4楼
启动电流过大,压降太大,应该采用软启动的方式。由于不是很熟悉你的工况所以不能很准确的判断,请你加QQ253925975,可以详细交流
回复
shiwuye_diantiao
2007年06月15日 20:45:30
5楼
你必须先确定该电机是高压的,还是低压的,是软启动还是直接启动的,我原来调试过1台低压185KW的回转窑电机,该电机采用的是软启动,启动方式为电压斜坡启动,开始试车时总是启动5秒后过流跳闸,后检查软启动器设定值,启动时间为30秒,改为10秒后,问题解决!