还有就是,二次结构中,砌筑轻体墙,中间加拉结筋,是否需要同构造柱连接?还是直接插到砖缝之间就行?
还有就是,二次结构中,砌筑轻体墙,中间加拉结筋,是否需要同构造柱连接?还是直接插到砖缝之间就行?
2楼
墙体拉结钢筋,应该是与构造柱或柱进行连接。这样才能保证结构受力的整体性。
回复
3楼
前两张图上的框柱与圈梁的预留筋有点夸张,看不太清框柱上伸出来的到底是搭接圈梁的预留筋还是墙体拉结筋,但愿是预留筋吧,要是拉结筋那这个节点就完蛋了,预留筋的话与圈梁钢筋的搭接。。。。。。呵呵不多说,第三张图上的构造柱也是搭接问题,而且与墙体的拉结筋弯的有点太夸张了,而且有的也没伸到柱边,最后一张嘛,要是过梁的话就算了,支撑长度够了就行了,要是圈梁兼过梁,那这搭接不说也罢,问题大大的!
回复
4楼
构造柱箍筋加密区变成了“无箍筋区”;加气块灰缝过大,并且构造柱处马牙槎砌体未用机械切割断面不整齐;加气块与水泥砖混砌;圈梁植筋与圈梁断面尺寸不符并且未绑扎
回复
5楼
夸张啊,两个字。。。
回复
6楼
前两张图上的框柱与圈梁的预留筋有点夸张,看不太清框柱上伸出来的到底是搭接圈梁的预留筋还是墙体拉结筋,但愿是预留筋吧,要是拉结筋那这个节点就完蛋了,预留筋的话与圈梁钢筋的搭接。。。。。。呵呵不多说,第三张图上的构造柱也是搭接问题,而且与墙体的拉结筋弯的有点太夸张了,而且有的也没伸到柱边,最后一张嘛,要是过梁的话就算了,支撑长度够了就行了,要是圈梁兼过梁,那这搭接不说也罢,问题大大的!
回复
7楼
现在的工程主体结构一般情况下都么有什么大问题,好多工程出现问题或是和业主出现纠纷大多情况下都是施工过程中二次结构出现问题(施工过程中常常疏忽二次结构的重要性)。建议一下你多关注一下二次结构施工.
回复
8楼
前两张属于混砌,加气块排版没有排好,同时拉结筋长度不够,不足700mm,且没有绑扎;第三张图片构造柱植筋长度不够,搭接区域长度要按照11G101-1搭接长度的规定,同时加密区500不够;第四张植筋位置与过梁不匹配,且长度不足
回复