这类桩应该怎么处理,费用怎么算?
zmx784985787
2012年10月29日 11:43:05
来自于建筑施工
只看楼主

本工程地下两层。地面标高±0.00,打桩单位施工的桩顶标高为-8.00,中间为8m高的土层。 现在土方单位开挖,发现±0.00到-8.00之间存在很多混凝土桩头,桩顶标高高低不一,有±0.00、-1.00、-2.50、-4.00等,这类情况严重影响土方单位开挖。 现在向各位朋友请教下这类情况怎么处理?费用这一块怎么算? 个人认为这种情况下清理混凝土桩头产生的费用最终应该由打桩单位负责。

本工程地下两层。地面标高±0.00,打桩单位施工的桩顶标高为-8.00,中间为8m高的土层。
现在土方单位开挖,发现±0.00到-8.00之间存在很多混凝土桩头,桩顶标高高低不一,有±0.00、-1.00、-2.50、-4.00等,这类情况严重影响土方单位开挖。
现在向各位朋友请教下这类情况怎么处理?费用这一块怎么算?
个人认为这种情况下清理混凝土桩头产生的费用最终应该由打桩单位负责。

IMG_2500.JPG

免费打赏
xiaojiewu8888
2012年11月02日 08:22:29
12楼
看合同,破桩头的费用应该是桩施工单位负责的
回复
开爸
2012年11月02日 08:37:00
13楼
学习学习
回复
hzhuahua
2012年11月02日 13:52:32
14楼
定额中本身就有凿桩头的费用,因为根据设计的要求,一定要有相应高度的超灌量,以确保混凝土的密实度和质量(灌注桩的上部基本上都是砂浆),因此是正常的,这个在投标时土建单位应该考虑进去的。
至于超过设计的超灌高度太高的,可以适当向打桩单位索赔,但是,这个费用真的很少,最多几千元,一般不会去索赔,道理大家都是知道的。呵呵。
对于如何凿桩这些超高的桩头,要按土方分层开挖,分段凿除,一般在1.5m高度一段凿除,这样可以确保对桩身质量不会破坏,同时可以保证凿除时候的施工安全---因为凿超高的桩头,而发生安全事故是比较多的。

[ 本帖最后由 hzhuahua 于 2012-11-2 13:54 编辑 ]
回复
wujie19880520
2012年11月02日 14:01:52
15楼
这个好像是要看总包是怎么分包桩这一项的,一般虚灌高度设计是有要求的,但是超过设计标高很多的话,增加接桩工程量,总包是肯定会扣钱的,肯定是要扣打桩老板的钱,具体怎么我就不太清楚了。小弟给模糊性的参考。不知道有没有用。
回复
3lansha
2012年11月02日 15:26:29
16楼
看桩直径大小了 一般 1m以内的话 180~160一根就可以凿
回复
sean007
2012年11月02日 18:14:09
17楼
14楼说的明白,造成这种情况主要是甲方安排的工序元问题,先开挖后打桩就没有这个问题了。
回复
yinghualing
2012年11月02日 18:32:12
18楼
装标高不满足要求肯定是要往下降.....土方已经开挖只能破桩头.......这种情况肯定会影响施工进度......找甲方协商这种事
回复
xiaofish2011
2012年11月02日 20:36:00
19楼
没在现场呆过,现成问题还真不知道怎样解决!
回复
tumuxiaogao
2012年11月03日 07:51:17
20楼
截桩头是施工单位工作,但不一定是桩基单位的事,这个应该看你的合同上是怎么定的了!没有任何单位在打桩的时候能刚好打到你想要的标高,为了保证桩基质量,超灌是必须的!
回复
xiaotian264
2012年11月03日 13:43:38
21楼


这里要说明一下,超灌的确是必须的,但照片上显示,桩基单位超灌的有点过了,按一般做法超灌500-1000,实在不放心可以超灌1500,但从照片看,和冠梁比较一下,已经超灌了至少3000,因超施工手册规定灌注,给后续分包单位造成施工不便或施工成本增加,桩基单位需承担相应责任。除此外,我不清楚你属于甲方人员还是分包单位人员,如果是甲方的,你要注意三点,第一,合同中针对有效桩长的计费是如何约定的,好好看一下,防止桩基单位多要钱。第二,合同中有关凿桩头的费用是否足够细致,以免桩基单位将多出来的桩长计入凿桩头费用。第三,如果土方单位提出相应索赔,你应该把责任转嫁到桩基单位头上。如果你是土方单位人员,应明确提出工期索赔和施工难度导致的费用增加索赔(这里要提醒你一下,因为土方单位只与甲方存在合同关系,如果索赔,一定是向甲方索赔)。