本工程地下两层。地面标高±0.00,打桩单位施工的桩顶标高为-8.00,中间为8m高的土层。 现在土方单位开挖,发现±0.00到-8.00之间存在很多混凝土桩头,桩顶标高高低不一,有±0.00、-1.00、-2.50、-4.00等,这类情况严重影响土方单位开挖。 现在向各位朋友请教下这类情况怎么处理?费用这一块怎么算? 个人认为这种情况下清理混凝土桩头产生的费用最终应该由打桩单位负责。
本工程地下两层。地面标高±0.00,打桩单位施工的桩顶标高为-8.00,中间为8m高的土层。
现在土方单位开挖,发现±0.00到-8.00之间存在很多混凝土桩头,桩顶标高高低不一,有±0.00、-1.00、-2.50、-4.00等,这类情况严重影响土方单位开挖。
现在向各位朋友请教下这类情况怎么处理?费用这一块怎么算?
个人认为这种情况下清理混凝土桩头产生的费用最终应该由打桩单位负责。
![IMG_2500.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/1B/rBBhH11F66-AVhmpAAwe-BQG820784.jpg)
22楼
打桩有误差的规范(包括偏心。标高等)。作为总包在签合同时候就要明确一下责任,这样就有利自己。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
23楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
学习了 呵呵
回复
24楼
这样的问题归结到一起就是一个合同界面的问题。正常情况下,打桩施工单位的工作界面就是完成设计要求的设计标高,他只管打,不管破桩头;而土建施工应该是包含破桩头施工的内容的,这样的问题应该在合同中予以注明。如果合同征得没有的话,就应该进行合同的补充调整。严格意义上讲,只要打桩完成了,打桩施工的工程量也就自然出来了,只要风和设计要求,满足合同的约定,打桩施工就结束了。剩下来的就是土建施工的内容了。
回复
25楼
回答的相当专业,个人有这个方面的经历,规范明确要求超灌,确保桩头上不质量
回复
26楼
看合同上的约定,没写明只能自己扛着了!
回复
27楼
在桩的施工过程中,为保证桩头质量,施工的时候都会超灌一定的高度(一般在500~1000mm)之间,为控制成本,超灌高度在施工的时候,桩施工单位都会控制的,像这种情况肯定是超灌高度没控制好,这种情况主要会影响基础施工单位土方开挖,导致费用的增加,像这种情况,多出的费用应该有桩施工单位承担
回复
28楼
真牛,这个桩施工下来,桩基施工单位还能赚着钱吗??混凝土工程量严重超标啊!!
回复
29楼
我估计你们这个是因为土方没有开挖的设计标高就开始打桩 如果当初这个方案是由施工方设计的 并且没有请示甲方 那就由施工放承担 如果由施工方出的方案 甲方同意了 由甲方承担 和桩基队没有任何的关系 打桩一般都是土方挖至设计标高+800开始打桩 这样的话 桩头在高也高不了多少 你们现在没有挖到设计标高 也就是说 这样的情况应该是有预见性的 毕竟桩头标高没办法确定 也根本没有办法控制 ···谁也控制不了 所以 不能算到桩基队的头上··
回复
30楼
工序不对造成的.协商解决
回复
31楼
xiaotian264 发表于 2012-11-3 13:43 这里要说明一下,超灌的确是必须的,但照片上显示,桩基单位超灌的有点过了,按一般做法超灌500-1000, …说的很好,学习了
回复