这类桩应该怎么处理,费用怎么算?
zmx784985787
2012年10月29日 11:43:05
来自于建筑施工
只看楼主

本工程地下两层。地面标高±0.00,打桩单位施工的桩顶标高为-8.00,中间为8m高的土层。 现在土方单位开挖,发现±0.00到-8.00之间存在很多混凝土桩头,桩顶标高高低不一,有±0.00、-1.00、-2.50、-4.00等,这类情况严重影响土方单位开挖。 现在向各位朋友请教下这类情况怎么处理?费用这一块怎么算? 个人认为这种情况下清理混凝土桩头产生的费用最终应该由打桩单位负责。

本工程地下两层。地面标高±0.00,打桩单位施工的桩顶标高为-8.00,中间为8m高的土层。
现在土方单位开挖,发现±0.00到-8.00之间存在很多混凝土桩头,桩顶标高高低不一,有±0.00、-1.00、-2.50、-4.00等,这类情况严重影响土方单位开挖。
现在向各位朋友请教下这类情况怎么处理?费用这一块怎么算?
个人认为这种情况下清理混凝土桩头产生的费用最终应该由打桩单位负责。

IMG_2500.JPG

免费打赏
huangsw1302982285
2014年10月22日 10:08:55
32楼
看着时间过去好久了,楼主能不能说一下最后怎么处理了,
回复
chyw19900817
2014年10月22日 12:47:27
33楼
楼主可以去和甲方协调费用问题
回复
smallheader
2014年10月22日 13:03:27
34楼
看了大家的讨论,学到很多东西
回复
franklyca
2014年10月27日 17:07:35
35楼
按清单中的规则,清单中没有的可以协商
回复
y_y_ak
2014年11月09日 23:15:28
36楼
合同里应该有这部分内容。一般是超过设计超灌费用的有桩基施工队承担相关费用,土方应该不包括这部分桩头的(混凝土块要贵),我们工地有专人来测量超灌桩头度。
回复
csm121418
2014年11月10日 08:31:51
37楼
一般打桩签合同时候都规定有个充盈系数,一根桩的混凝土放量超过这个充盈系数,施工单位会被相应的扣除工程款
回复
csm121418
2014年11月10日 08:33:43
38楼
所以这个问题不难解决 ,也不是笔糊涂账,只能怪当初签合同没考虑到,退一步讲,这个必须要考虑到,楼主先去看看合同吧
回复
hbjianhonghui
2014年11月10日 09:08:48
39楼
超灌部分处理由桩基单位负责费用
回复
刍荛之言
2014年11月10日 11:23:48
40楼
可以把多余的桩头切割掉
回复
燕山赖麒麟
2014年11月10日 15:13:19
41楼
这要看合同是怎么约定的?一般都是打桩单位进行清桩头,因为还需要桩基检测。桩体检测完成后桩施工才算完成。