电览接地
shenshijie2010
2007年06月13日 22:34:17
只看楼主

1.前几天发现我站110KV进线电览头绝缘胶带相间有烧燋的痕迹,开始以为是做电览头时留下来的(我站投运不久).但今天看时烧燋的痕迹更明显了,不知道这是怎么了.最近我这里经常打雷,不知是否有关. 2.从这个中我发现电览护套接地时有经过避雷器,这是为什么呢? 3.电览1000多米,中间还有接地箱且护套接地在第二个,第三个时有换相.这又是为什么?

1.前几天发现我站110KV进线电览头绝缘胶带相间有烧燋的痕迹,开始以为是做电览头时留下来的(我站投运不久).但今天看时烧燋的痕迹更明显了,不知道这是怎么了.最近我这里经常打雷,不知是否有关.
2.从这个中我发现电览护套接地时有经过避雷器,这是为什么呢?
3.电览1000多米,中间还有接地箱且护套接地在第二个,第三个时有换相.这又是为什么?


免费打赏
nanhu006
2007年06月14日 10:52:54
2楼
电览的护套是和避雷器接同一个接地体。换相是回为电览有对地存在电容,不同的位置电容的大小不同,换相就是为了维持这种电容的平衡,面不至于造成电压的不平衡。