大致情况是这样:去年我们公司做了一个医院项目,10000平米左右,除了淋浴间用冷热水龙头外,其余卫生间、办公室感应龙头都是单冷的,为了省钱,在龙头入口处冷热水先混合然后接上,两管都装了止回阀。结果试运行时没有什么毛病,或许没人关心这个。到了今年病人入住,问题出来了,冷水管里面全部是热水,止回阀全部换了也不管用。(已知:冷水比热水压力要小)请教大侠:有否遇见这种情况,是什么原因?

(已知:冷水比热水压力要小)
请教大侠:有否遇见这种情况,是什么原因?
免费打赏
jjplj
2007年06月14日 15:56:18
2楼
有止回阀热水还能流过去?
回复
疾风乡里963
2007年06月15日 08:25:36
3楼
因为所装的止回阀的密合性不佳所引起的,需更换带有垫片及弹簧式的止回阀密合度高就可以改善
回复
youwei_hi
2007年06月15日 15:26:54
4楼
楼主给个图吧!
回复
zzw006526
2007年06月15日 17:55:08
5楼


有图不管用的,在施工中出的问题
回复
poedan
2007年06月15日 22:35:01
6楼
冷水比热水压力要小!这也是原因之一,还有可能就是混说阀的问题!
回复
gs85
2007年06月16日 00:40:40
7楼
楼上说的有道理
回复
elevenheart
2007年06月16日 08:13:33
8楼
"感应龙头都是单冷"也就是没有混说阀的问题,因为你说热水压力大于冷水,就会使止回阀到感应龙头之间是冷水与热水的混合带,从而即使你只打开冷水也会出现热水的.建议最好是换个冷热双型的感应龙头.
回复
lushuier
2007年06月16日 11:08:00
9楼
混合带的水温怎莫控制?热水压力大混合带应是热水 冷水过不来
回复
szshqwen
2007年06月16日 12:01:58
10楼
建议在热水管上设置减压方式,主要是因为冷热水压力差所至,当受到感应时,热水压力大,所以,热水流出来,同时,还有一部分热水流向冷水管。
回复
su717399
2007年06月16日 16:52:05
11楼
冷水没有从市政管网直供?