请教各位:消火栓试验压力应该是多少?有的材料中规定“消防”系统的工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为工作压力的1.5倍且不小于1.4MPa,但是我在自喷验收规范上查到的也是这个要求,那么这就只是自喷的试压要求了,消火栓系统的改是多少?我都糊涂死了啊,各位帮帮忙吧!

请教各位:消火栓试验压力应该是多少?有的材料中规定“消防”系统的工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为工作压力的1.5倍且不小于1.4MPa,但是我在自喷验收规范上查到的也是这个要求,那么这就只是自喷的试压要求了,消火栓系统的改是多少?我都糊涂死了啊,各位帮帮忙吧!
免费打赏
fzq19760709
2007年06月14日 17:35:14
2楼
GB50242-2002中4.2.1:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍。条文说明:强调室内给水管道试压必须按设计要求且符合规范规定,列为主控项目。检验方法分两挡:金属及复合管给水管道系统试压参照钢制给水管道试压的有关规定;塑料给水管道系统试压则参照CECS18:90以及各塑料给水管生产厂家的有关规定。
可以这样理解,以最不利消火栓的工作压力的1.5倍作为试验压力且不小于1.4MPa(因为喷淋管道是镀锌钢管),对消火栓系统试压。
回复
fzq19760709
2007年06月14日 17:35:52
3楼
