关于软连接
gaolei28
gaolei28 Lv.2
2007年06月14日 13:12:44
来自于中央空调
只看楼主

空调风柜的冷热水盘管进出水管道都设置了不锈钢波纹软连接,冷水管软连接两端的口径为DN40,但发现波纹部分管径偏小,只有24mm,热水管软连接两端的口径为DN32,波纹部分管径只有20mm,怀疑这样会影响水流量与制冷制热效率。同样,在采暖管道中也有类似现象。施工方称所有波纹管软连接都是这样的,请各位高手指点。多谢,多谢!!

空调风柜的冷热水盘管进出水管道都设置了不锈钢波纹软连接,
冷水管软连接两端的口径为DN40,但发现波纹部分管径偏小,只有24mm,
热水管软连接两端的口径为DN32,波纹部分管径只有20mm,怀疑这样会影响水流量与制冷制热效率。
同样,在采暖管道中也有类似现象。
施工方称所有波纹管软连接都是这样的,请各位高手指点。
多谢,多谢!!
免费打赏
zys0000
2007年06月14日 14:34:48
2楼
市场上也有足口径的不锈钢波纹软接,都是价格惹的祸,这样做无非是为了减低成本。
回复
wgj1207
2007年06月21日 12:00:28
3楼
这样肯定会影响效果的,建议换成相同规格的。