最近规范就风管风速的问题 ,大家怎么看?
furunian33
furunian33 Lv.2
2012年10月29日 22:40:39
来自于通风排烟
只看楼主

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012 规定 通风管道中 主管的最大风速不高于8m/s 这样算的话,风管是不是太大了点啊! 各位对此有什么看法,请指教一二。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012 规定 通风管道中 主管的最大风速不高于8m/s 这样算的话,风管是不是太大了点啊! 各位对此有什么看法,请指教一二。
免费打赏
mohock2008
2012年11月03日 11:07:09
12楼
我觉得是控制噪音问题!
新规范我已拿到手上了!
回复
hanchuanpu
2012年11月03日 22:03:30
13楼
拿到新规范的兄弟好快啊。请问哪里有买的啊。是你们院统一配发的吗?
回复
zhichaocui
2012年11月05日 11:24:58
14楼
日常通风,最大风速不超8米为宜,排烟就无所谓了,不过20米的线就ok了,,,
回复
vicky071990
2012年11月06日 08:31:38
15楼
路过学习。。。。。学习。。。。学习
路过学习。。。。。学习。。。。学习
路过学习。。。。。学习。。。。学习
回复
jia20086
2012年11月06日 10:15:46
16楼
上次看到个布风管,还有些塑料风管,对降低噪声有用没,在相同风速下,有经验的人来说一下
回复
hello_m
2012年11月06日 19:27:40
17楼
主要是为了控制噪声,其次就是节能。
回复
tina7997
2012年11月07日 10:52:43
18楼
一般主风管都在5-8,支管在3-5 控制的
回复
fish129
2012年11月07日 16:53:33
19楼
网上已经有卖的了,我们单位也已经买了,网上也有翻印版,10,1就开始实施了
回复
ywadts
2012年11月12日 13:24:20
20楼
是强制规定吗?
回复
qwer719104027
2013年02月07日 14:38:48
21楼
谢谢,楼主