关于地漏
cangboshao
cangboshao Lv.4
2007年06月14日 19:12:18
只看楼主

今天审图意见上说,卫生间地漏请设反干涸地漏,洗衣机地漏设防返溢地漏我的说明上写的是,卫生间采用普通UPVC地漏,金属版面,水封大于50mm,洗衣机采用专用接口地漏.搞不清楚,什么情况下要设什么样的地漏.麻烦各位高手给说一下,在此多谢了

今天审图意见上说,卫生间地漏请设反干涸地漏,洗衣机地漏设防返溢地漏
我的说明上写的是,卫生间采用普通UPVC地漏,金属版面,水封大于50mm,洗衣机采用专用接口地漏.
搞不清楚,什么情况下要设什么样的地漏.麻烦各位高手给说一下,在此多谢了
免费打赏
cangboshao
2007年06月14日 19:16:20
2楼
应该是防干涸地漏,写错了.不好意思呀
回复
youwei_hi
2007年06月15日 16:20:39
3楼
卫生间普通地漏,洗衣机用洗衣机专用地漏,首层用防反溢地漏.
回复
cangboshao
2007年06月15日 17:20:08
4楼
首层用防反溢地漏.
楼上的朋友,底层一般都是单排的,如果不单排的话,你说的还是很有道理的
回复
gs85
2007年06月16日 00:48:21
5楼
这个不太清楚哦
回复
summer_stars
2007年08月26日 08:41:35
6楼
和洗衣机排水管同一条横管的地漏均应接防反溢地漏,带水封的地漏一般尽量采用防干涸的以避免水封被蒸发。
窃以为和浴缸淋浴洗脸盆同一横管的也尽量采用防反溢地漏以防万一。
回复