如题,如果有两个房间均需排烟,一个70平米,另一个80平米,按规范,负担两个及以上防烟分区时风机风量是按最大防烟分区面积乘以120m3/h来计算,即80X120m3/h。但每个房间的排烟支管及排烟口风量是按60m3/h还是120m3/h计算?有种观点是认为按照60m3/h来确定支管管径及排烟口尺寸,但是当某一个房间发生火灾时,排烟风机即按80X120m3/h进行排烟,着火房间的排烟量即为80X120m3/h,此时若按60m3/h确定排烟口尺寸,其风速岂不大大超过规范要求的10m/s,从而不能满足设计要求?
有种观点是认为按照60m3/h来确定支管管径及排烟口尺寸,但是当某一个房间发生火灾时,排烟风机即按80X120m3/h进行排烟,着火房间的排烟量即为80X120m3/h,此时若按60m3/h确定排烟口尺寸,其风速岂不大大超过规范要求的10m/s,从而不能满足设计要求?
对此问题各位是如何看的?