住宅楼的总负荷计算?
zengjie_13
zengjie_13 Lv.2
2007年06月14日 20:18:12
只看楼主

一栋六层高的住宅楼,两单元共24户,在设计说明中,要写明这栋楼的总负荷.我在设计中,给每户的负荷是6kw.6*24=144kw,我取的K值是0.4,cos值是0.8,144*0.4=57.6kw.最后这栋楼的总负荷是57.6kw.请帮看看这样对吗?帮指出不对的地方,最好有计算过程.先谢谢了!

一栋六层高的住宅楼,两单元共24户,在设计说明中,要写明这栋楼的总负荷.我在设计中,给每户的负荷是6kw.
6*24=144kw,我取的K值是0.4,cos值是0.8,144*0.4=57.6kw.最后这栋楼的总负荷是57.6kw.
请帮看看这样对吗?帮指出不对的地方,最好有计算过程.先谢谢了!
免费打赏
ljs1399
2007年06月14日 20:50:50
2楼
系数取小了.应该取0.8同时使用系数
回复
zengjie_13
2007年06月14日 21:15:28
3楼
刚看了一些以前的帖子,也发现我的需要系数取小了.如果取0.66,可以吗,取0.8我又觉得大了些.
不过还是要谢谢你了.
回复
zhaojiayong
2007年06月14日 22:58:34
4楼
我觉得系数取到0.55即可,你可以查一下国家的相关规范,有一个多少户取多少系数的表格,但是那上面每户的总负荷最大才4千瓦。功率因数可以取的大一点,我们计算的时候一般都取0.9或0.85。
回复
wait__lover
2007年06月15日 00:09:02
5楼
K值应该是0.66吧
回复
dashanno001
2007年06月15日 10:26:07
6楼
我取的K值是0.4取小了
24户不多,应该大一些
回复