低压GCS柜进线电源AB是380V,BC是380V,AC是380V,ANBNCN是220V,AB对地是380V,C对地是0V,N对地是220V,为什么会出现这问题,假如C对地的话为什么相电压正常,求高手

低压GCS柜进线电源AB是380V,BC是380V,AC是380V,ANBNCN是220V,AB对地是380V,C对地是0V,N对地是220V,为什么会出现这问题,假如C对地的话为什么相电压正常,求高手
免费打赏
lingxuct
2012年10月31日 13:21:51
12楼
“用一根线将N和其他线一短接,放了个炮,在去测N对地就好了,应该是N和C之间烧开了,反正现在都正常了”?

“N和其他线一短接”中的其他线是什么线,“放了个炮”是在什么部位?

“这不是考题,是真的问题”,对此题我有点好奇,能说说发现电压不对的测量部位,变压器有多大,低压进线是什么断路器,查一下“工作接地在变压器上的连接是否完好”!

“反正现在都正常了”,我怀疑你的变压器工作接地出问题了(断开了)!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-31 13:23 编辑 ]
回复
bridegrom
2012年10月31日 13:57:55
13楼
施工人员在进行安装时,零线有电,就用电笔测量结果电工一不小心把电源线短接了,以为跳闸了,到配电室一看发现进线RDW1框架断路器并没有跳闸,在去量N对地是0V,c相对地是220v,能说说发现电压不对的测量部位是在进线柜断路器上口,变压器有630KVA,低压进线是中国人民RDW1框架断路器
回复
bridegrom
2012年10月31日 14:02:20
14楼
变压器工作接地怎么去测啊,用接地测试仪吗,送电前供电局做了变压器实验的,要怎么解决呢
回复
bridegrom
2012年10月31日 14:17:49
15楼
谢谢区管,变压器的N排和工作接地没接,
回复
jingqianyi
2012年10月31日 20:59:50
16楼
C和地搭接,而且地线与N中性点不通
回复