选多大的换热器
alq-5555
alq-5555 Lv.2
2007年06月15日 09:28:44
来自于专家热线
只看楼主

有一个400平方米的室内游泳池,水温度为28度,热源为太阳能,水池面积25X16 水池的总水量为600吨,现在用板式换热器给水池补充损失的热量,问需要多大的板式换热器?

有一个400平方米的室内游泳池,水温度为28度,热源为太阳能,水池面积25X16 水池的总水量为600吨,现在用板式换热器给水池补充损失的热量,问需要多大的板式换热器?
免费打赏
lihe134
2007年06月17日 14:26:57
2楼
把参数给厂家


让厂家给选好了
回复
liuxibo20009
2007年06月30日 14:29:17
3楼
2搂说的对
回复
alq-5555
2007年08月01日 09:31:45
4楼
怎么没人理我的题目啊?请帮帮忙啊!
回复
tian1983123
2007年08月06日 16:34:06
5楼
你给出的参数不足以选型,就是给了厂家也没有办法的!
回复
tian1983123
2007年08月06日 16:38:31
6楼
板式换热器选型需要的参数:一二次侧的进出口温度; 一二次侧的允许压降, 最高工作温度; 最大工作压力; 还有最重要的总换热量.
有了这些以后,在网上找个软件计算一下就可以了
回复
alq-5555
2007年08月06日 16:48:33
7楼
六楼的朋友,你好,根据游泳池的面积应该可以算出热负荷的,这个热负荷就是游泳池蒸发损失的热量吧,然后,热源为太阳能温度,流量可以匹配二次流量需要,二次温度取自来水就可以,温度也应该有吧,
回复
bwt_bwata
2007年11月15日 16:56:18
8楼
参数不全,怎么计算?