请问补偿后开关大小如何算?
bradyzhang01
2004年09月19日 13:15:13
只看楼主

请问补偿后开关大小如何算? 比如说我在馈线低压柜下游是1600KW的负荷,功率因数为0.8, 在该列电容柜补偿柜补偿后为0.95, 请问馈线低压柜框架开关的计算电流是按补偿前0.8算,还是补偿后0.95算?1600/380/1.732/0.8 ? 还是 1600/380/1.732/0.95?

请问补偿后开关大小如何算? 比如说我在馈线低压柜下游是1600KW的负荷,功率因数为0.8, 在该列电容柜补偿柜补偿后为0.95, 请问馈线低压柜框架开关的计算电流是按补偿前0.8算,还是补偿后0.95算?

1600/380/1.732/0.8 ? 还是 1600/380/1.732/0.95?
免费打赏
ruoranmasm
2004年09月19日 14:09:59
2楼
补偿后的算。
回复
bradyzhang01
2004年09月19日 14:40:11
3楼
我说的不是进线开关, 是出线, 但如果是补偿后计算,那么下游的动力箱是补偿前还
是补偿后计算?
回复
城市边缘
2004年09月19日 15:02:36
4楼
看补偿电容的位置,如果在开关电源侧,就按补偿前的算,否则按补偿后的算。
回复
bradyzhang01
2004年09月19日 15:39:35
5楼
我同意
回复
ownskywu
2004年09月19日 16:29:52
6楼
馈线开关的电流按正常计算即可,不用考虑电容补偿电流的问题
回复