关于十八层居住建筑是否做火灾自动报警系统的请教
xqmmcz
xqmmcz Lv.3
2007年06月15日 10:33:18
来自于防雷减灾
只看楼主

十七跃一层居住建筑,一楼为商业网点,二至十七层为普通住宅,无空调。属二类居住建筑请教各们,该建筑是否该设火灾自动报警系统?

十七跃一层居住建筑,一楼为商业网点,二至十七层为普通住宅,无空调。属二类居住建筑
请教各们,该建筑是否该设火灾自动报警系统?
免费打赏
jyouwen
2007年06月28日 14:28:55
12楼
做,一定要做,没什么可商量的
回复
xqmmcz
2007年07月16日 16:10:16
13楼
图纸已经出了 审图已经通过
仅做了消火栓起泵按钮 地下室做了自动报警系统及控制系统
10楼的网友 有外窗 用的是自然排风 所以没做正压送风
11楼的网友 声光报警器如果做了 我不知道它要根据什么来判断是否火灾了
我根据的规范的住宅设计规范 三十五层及以下的居住建筑都不需要做火灾自动报警系统
回复
张日伟
2007年07月17日 16:38:18
14楼
有正压送风或排烟系统,需要探测器感知来联动这些设备,所以在这种情况下,要设自动报警。
回复
zxhsd-zh
2007年07月31日 14:16:55
15楼
需要设置自动报警,如没有防排烟系统的话,可以只设置消火栓按钮,不用设置感烟探测器。
回复
mmhwe
2007年08月03日 17:28:09
16楼


消防电梯机房要设消防电话,再有关于三十五层一说,我们这消防队是这么解释的:三十五层以上全面设置,即除了户外公共空间户内也要设,三十五层以下,只要在重点部位设就可以了。