关于屋面渗水的原因分析
jsczwwq
jsczwwq Lv.2
2007年06月15日 14:43:44
来自于工地图片
只看楼主

屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;

屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:
一、产生原因:
1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;
2、浇筑当日温差较大并未及时养护。
3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;
4、模板浇水湿润过多;
5、混凝土未采用三度抗渗要求。
6、施工单位技术交底不到位;
二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:
1、严格控制混凝土塌落度;
2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;
3、混凝土进行复振,使用平板振动器;
4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。

1181889823236.JPG

免费打赏

相关推荐

APP内打开