不合格的钢筋,现场使用,合理么?
liyong519912
2012年10月30日 15:53:29
只看楼主

施工一线,钢筋实验时,在重量上不符合规范要求,在得到消息的时候我不是第一个,然而我确是提供钢筋取样的(质监站做实验,直接对业主,不对监理,总包,施工方),得到消息后只知道不合格,具体原因,什么指标等等谁也不清楚,给我提供的型号都是错误的(这个消息是我从知道钢筋不合格的领导那里得到的),后来我自己去了解具体实际情况,在项目部会议上我提出来还得到了批评,最后又安排我跟踪相关事宜,一直在跟踪,可是发现尽管我在钢筋加工棚处贴了通知,工人也知道此事,相关领导也知道业主、监理、总包文件不能使用,可是发现现场还是在使用,去问才知道这个是项目部领导暗示了的,我现在应该怎么办?各位大师给给意见吧!

施工一线,钢筋实验时,在重量上不符合规范要求,在得到消息的时候我不是第一个,然而我确是提供钢筋取样的(质监站做实验,直接对业主,不对监理,总包,施工方),得到消息后只知道不合格,具体原因,什么指标等等谁也不清楚,给我提供的型号都是错误的(这个消息是我从知道钢筋不合格的领导那里得到的),后来我自己去了解具体实际情况,在项目部会议上我提出来还得到了批评,最后又安排我跟踪相关事宜,一直在跟踪,可是发现尽管我在钢筋加工棚处贴了通知,工人也知道此事,相关领导也知道业主、监理、总包文件不能使用,可是发现现场还是在使用,去问才知道这个是项目部领导暗示了的,我现在应该怎么办?各位大师给给意见吧!
免费打赏
wlp1985413
2012年11月02日 08:21:09
12楼
不是有监理嘛?跟监理打招呼去啊,到时候是监理要签字的。但是告诉监理你也要注意点方法,因为这是质量上的问题,你做施工的必须要对质量负责。你别直接去上报之类的,这样领导会知道,并且也会对你有意见。
回复
寒冬
2012年11月02日 08:48:39
13楼
不合格钢筋使用到工程上面是很危险的,对于钢筋每批进场都是需要检测的。
回复
lvyilvyi
2012年11月02日 09:02:25
14楼
建议你采取如下措施:
1、将不合格钢筋全部封存,禁止使用,光贴通知是不够的。
2、叫钢筋厂派人来解释。
3、监理见证退场,注意书面文件记录。
4、重新进场钢筋,见证送检合格后才允许加工使用。
5、质量是大事,要自己亲自落实,不要怕麻烦。
6、以书面形式上报领导,注意留住证据,若不能制止,也可免责。
7、钢筋质量是终身制,原则性问题要坚持。
回复

相关推荐