施工单位说,没见过间距为单数的,单数他们不好摆放。但我看图集上连间距135的奇怪数字都有。不知道具体有什么好的施工方法。 说圆8钢筋不好站人,一踩两边翘,不如等截面代换成圆10,这点我还是比较认同的。但是仔细一想,圆8如果作为板的拉通筋,多加几个垫子完全可以解决钢筋比较软的问题,如果作为板面负筋,那就是钢筋两边悬挑,别说圆8踩起来软,就是圆28都不够踩。 不知有经验的大侠怎么看。
施工单位当然想代换了,又有钱赚了,坚持自己的设计。
回复
23楼
符合规范
不常用
仅此而已
回复
25楼
设计木有问题,多少间距就可以,我是根据计算得出的,从节约造价考虑的。可以反驳施工单位。
回复
26楼
设计时考虑施工具体情况也是应该的,
回复
27楼
我们做过圆6@140的。
回复
28楼
125间距的话,1米正好排8根,这个是常规做法,130的间距理论上没什么问题,实际施工起来不方便。建议直接把130的间距改为125的,不用换成10的
回复
29楼
一般认为 间距不小于120即可,小于120 混凝土容易振捣不迷失。间距130完完全全可以!
回复
30楼
施工单位嘲笑说是新手设计,他自己就是个新手
回复
31楼
一般情况板筋间距一般负筋采用直径较大间距大一些的钢筋,板底筋采用小直径较密的钢筋。原因是上部钢筋直径大不易被踩踏下去,间距大混凝土容易浇筑,板底采用小直径较密的钢筋可以控制裂缝。
回复
32楼
可以的,只要结构计算够就好,不要被他呼诱了
回复