【求平反】板钢筋设计为圆8间距130,被施工单位嘲笑说是新手设计。
dffeng2008
dffeng2008 Lv.4
2012年10月30日 15:55:59
只看楼主

施工单位说,没见过间距为单数的,单数他们不好摆放。但我看图集上连间距135的奇怪数字都有。不知道具体有什么好的施工方法。 说圆8钢筋不好站人,一踩两边翘,不如等截面代换成圆10,这点我还是比较认同的。但是仔细一想,圆8如果作为板的拉通筋,多加几个垫子完全可以解决钢筋比较软的问题,如果作为板面负筋,那就是钢筋两边悬挑,别说圆8踩起来软,就是圆28都不够踩。 不知有经验的大侠怎么看。

2012年11月01日 11:13:49
33楼
这样设计没问题,不要理他们
回复
chenxingbo
2012年11月01日 11:28:54
34楼
没有什么问题,只是施工单位有所见怪了
回复
lcglangfang
2012年11月01日 11:31:19
35楼
没什么好废话的,我是设计我做主,我设计的直径8就是8,想用直径10的,浪费了钢筋问问甲方愿意吗?置于间距,施工单位这位大虾太没见过世面了,还嘲笑别人。不用理他,刺儿他!!!!
回复
ohkl
2012年11月01日 11:40:40
36楼
楼主用圆8的?为什么不用三级钢呢。可以省钢筋,刚度又大。
圆钢确实是一踩就弯,弹不起来。三级钢比较硬,一踩弯了,然后脚抬起来就回来了。
间距最好能被一米整除的,这样拉尺子划线好画。
回复
wintown76
2012年11月01日 11:46:52
37楼
“只有新手才考虑什么样的常用钢筋和常用间距是老手,所谓的老手就是老子tm的怎么标都是有道理的”
这个说到点子上了
楼主给施工的印象太“新手”了,钢筋的间距只要合规范,多少都可以,施工也很容易办“@130,量400mm,均分三分画线,放纲筋,解决”
别被这样的施工(别人)忽悠,以后难办
当然,多想下为什么,别太为难现场也是基本的专业素养

[ 本帖最后由 wintown76 于 2012-11-1 11:48 编辑 ]
回复
wg-zzy
2012年11月01日 11:50:39
38楼
小伙子太没自信,你的设计没有任何问题。告诉你我现在拿出去的图就算我笔误了真有问题了也是我有道理,我不想改就不改想改就改。你要先有个强大的知识做后盾,然后你就有自信了,然后你锻炼下口才,然后你就怎么做都是你对了。
回复
wwhhtt13
2012年11月01日 12:03:28
39楼
这么说吧,是施工单位的人看你年轻,在忽悠你.什么圆8不好踩,现在工程中的板钢筋绝大部分都是圆8的,还有地区用冷轧带肋的7个的,他是想多用点,多赚点.设计单位去工地,就是要有信心,你是设计,不是他们!工地的人坏着呢.
回复
吕洋
2012年11月01日 12:13:59
40楼
受力钢筋 我这边很少用8的了 但是规范上允许 间距130没有问题 但是我们设计时候在为甲方着想的时候也应该为施工着想一下 这样才是一个好的结构工程师
回复
baby258
2012年11月01日 12:29:17
41楼
130是可以 但是确实比较少见
回复
hb7066511
2012年11月01日 12:34:59
42楼
这施工单位是不是新手??