湿式系统中危险Ⅰ级的系统设计流量是多少?
smzh010
smzh010 Lv.2
2007年06月15日 19:39:35
只看楼主

最近在做一个电子厂房的自喷,中危险Ⅰ级,由于厂房不做吊顶,因此按规范布置喷头时些地方有些密,我认为计算系统的设计流量应该是这样的:160(m2)/12.5m2=12.8个喷头,取13个喷头, 然后最末端喷头压力为0.1MPa,故喷头流量为80(L/min)×13(个)/60=17.3L/s,然后再用17.3×1.2=20.76 L/s,其中1.2是一个余量系数。 但是公司一个同事给我校对时,就说这样不行,应该按自喷规范9.1.3来计算,厂房的一个区域梁(不是最不利点的区域)比较多,喷头布了24个,他说是应该是24个喷头按都开放考虑,计算出来流量是35L/s,我简直被晕的!!因为是闭式喷头,不是开式喷头,不可能按全开考虑。而且这个开放的喷头应该也不是实际的喷头数吧,而应该是作用面积除喷头的保护面积吧,得出个数,再取整。

9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:
Qs=1/60*∑qi
中:Qs ――系统设计流量(L/s);

qi――最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(L/min)

     n――最不利点处作用面积内的喷头数。

请各位高手指点一下!!谢谢!

免费打赏
poedan
2007年06月15日 23:00:05
2楼
21L/s
回复
marlboro777
2007年06月16日 08:53:26
3楼

你同事说得不错啊,是按作用面积内喷头全开来计算的!
回复
smzh010
2007年06月16日 09:58:47
4楼
2楼的兄弟,你的21L/s是怎么来的?
算一下看看呀。谢谢。
回复
smzh010
2007年06月16日 10:02:39
5楼
3楼的兄弟,这个系统是湿式闭式的。
有时候喷头开的不是全开的呀。如果是开式喷头的话一下就全喷就是全计算。
回复
owens
2007年06月17日 02:21:01
6楼
你的同事和3楼的兄弟说的对。你没有真正理解规范要求,9.1.3条规定是作用面积内喷头同时喷水的总流量,那么根据你的喷头布置情况,计算作用面积内有多少只喷头,这些喷头都按开启算,作用面积以外的不算。例如:作用面积160m2,喷头布置为3.6x3.6m,则同时开启的喷头数为160÷(3.6×3.6)=12.345,取13只喷头为计算流量。如喷头布置为2.6x2.6m,则同时开启的喷头数为160÷(2.6×2.6)=23.668,取24只喷头的流量。由于喷头布置间距缩小,在作用面积内同时开启喷头数增加,系统流量增加,喷水强度增加。为了避免系统流量过于增大,如果喷头间距都是这样的间距的话,可以降低最不利点处喷头的工作压力,如采用0.05MPa。
回复
jjplj
2007年06月18日 14:19:28
7楼
你的同事说的对,按作用面积实际的喷头数逐个计算。
回复
neardespring
2007年06月20日 08:59:40
8楼
简易计算做初步设计时可以这样算,出计算书时必须按规范最不利作用面积内的喷头一个个算。另外需要强调的是,并不是每个喷头流量都是一样的,因为有压力变化(起端和末端压力肯定不同);还有就是,并不是每个喷头都能覆盖12.5m2的面积,有些井字梁内的增配喷头其作用面积有限。
回复
wilsonfylee
2007年06月22日 12:01:23
9楼


其實這類的問題已爭論多于二十年了,smzh010的初部計算我是完全否定的,
1) 何謂作用面積?—理解決!!理解!!!!!
2) 若以smzh010的計算,何以規範中有規定水泵流量不少于30l/s
3) 按smzh010的提出的概要應大于35l/s才合理
回复
政委
2007年06月25日 09:21:44
10楼
同意六楼说法.同事的说法应是正确.何谓最不利面积?个人认为最不利不一定是最远区压力最大点,布置喷头最密区流量最大处也可以认为是最不利点.不过最不利点喷头压力可暂按0.5mpa计算流量.二者可结合考滤.我们设计应是在规范内偏向最不利方向考滤才是.个人认为管网造价一定的话,喷淋泵流量杨程稍大点增加造价不会太多.
回复

相关推荐

APP内打开