我们施工的哈萨克炼铝厂铸造高压配电室要求Ⅰ、Ⅱ段进线并网使用,该行业的电力使用规则为两段进线先并网后解列,而设计图纸中无任何并网条件,两段进线也无任何保护,请各位高手赐教高压并网应有哪些必须具备的条件!!!
我们施工的哈萨克炼铝厂铸造高压配电室要求Ⅰ、Ⅱ段进线并网使用,该行业的电力使用规则为两段进线先并网后解列,而设计图纸中无任何并网条件,两段进线也无任何保护,请各位高手赐教高压并网应有哪些必须具备的条件!!!
2楼
两段母线电压相等、频率相等、相位相同、相序一致即可并列。其中电压、相位可以有偏差裕度、频率差有一定裕度,但相序必须一致才行。
对于变压器的并列还必须组别相同、变比相等。容量比不超过3:1,否则容易造成某一台变压器过载,另一台过于轻载,不能充分利用设备容量。
回复
3楼
同意楼上的看法!
回复
4楼
同意2楼的看法
回复
5楼
同意2楼的观点,我们在工作中也是一样的呀,我想世界上任何国家的电网并列的条件都是差不多的
回复
6楼
感谢各位大侠的高见,其实我觉得并网时电参量的要求固然是很重要的指标,但从安全操作的角度来讲二次连锁应该也是必要的!
回复