高层民用建筑雨水管用什么管材?
suli3268@co163
2007年06月15日 20:52:59
只看楼主

我现在负责施工的这个项目是高层住宅楼,设计雨水管为PVC-U,但我们项目上的技术负责人告诉我说这设计有问题,让我与甲方联系改为螺旋消音管。他也说不上是哪条规范,只是让我去办,我也不知道怎么去和甲方说,很是为难,请各位高人帮忙支招!

我现在负责施工的这个项目是高层住宅楼,设计雨水管为PVC-U,但我们项目上的技术负责人告诉我说这设计有问题,让我与甲方联系改为螺旋消音管。他也说不上是哪条规范,只是让我去办,我也不知道怎么去和甲方说,很是为难,请各位高人帮忙支招!
免费打赏
suli3268@co163
2007年06月25日 20:50:51
22楼
就算是对的,也得找点有说服力的东西来说服甲方吧,你说呢?
回复
胡子渣
2007年06月26日 09:10:49
23楼
HDPE排水管道?那是虹吸雨水常用的管材,承压倒是没问题,很贵的,甲方能答应么?一般我们高层外立面的就用普通的抗紫外线PVC的就好,内排的就用的是螺旋消音的啦!
回复
xgf84220
2007年06月26日 09:14:25
24楼
我们这个楼也是22层的,雨水管就用的镀锌钢管。
如果增加造价甲方一般不会同意你的意见的。
回复
fzq19760709
2007年06月26日 09:46:17
25楼
4.9.26中规范要求:重力流排水系统的高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。压力流排水系统内壁光滑的带内衬的承压排水铸铁管、承压塑料管和钢塑复合管,其管材工作压力建筑屋净高度产生的静水压。从次可理解,高层雨水排水管材,应采用承压管材。再结合业主方的使用要求来选择管材。
回复
功夫皇帝
2007年06月26日 16:48:23
26楼

是啊,干吗弄的那么复杂,又浪费.
回复
wangdechao
2007年06月26日 17:17:08
27楼
雨水管不必降噪,但要考虑变形问题.
回复
zzx1354
2007年06月26日 19:11:12
28楼

有道理
外面下雨的噪音都那么大,
回复
qwert711711
2007年06月27日 00:20:35
29楼
普通的upvc都可以了吧!一般设在外墙的话
回复
云飘飘
2007年06月27日 09:37:08
30楼
这个问题好象可以讨论。我们这里一般设计都采用镀锌钢管。不过应该可以考虑,立管采用UPVC,排出管采用铸铁管。
回复
frankx2007
2007年06月27日 13:35:10
31楼



这个更贵,消音管其实比UPVC贵不了多少,又可以减少冲击,我们的十几个高层项目,我把雨水管全都定成螺旋消音管,价格差不了多少!我做了两年多的成本控制。
回复