求教:承台配筋率不足如何补救
wjq184
wjq184 Lv.3
2012年10月30日 17:46:32
只看楼主

某工程主体三层,灌注桩承台基础,承台下部灌注桩(500mm)4根,设计承台1.9米*1.9米,承台高1.0米,配筋12@200,主体施工完成后,最近省里抽查,有人提出图纸承台配筋率不满足最小配筋率0.15%要求,目前主体已经施工完成。请问这对结构有影响么?该如何加固处理?

某工程主体三层,灌注桩承台基础,承台下部灌注桩(500mm)4根,设计承台1.9米*1.9米,承台高1.0米,配筋12@200,主体施工完成后,最近省里抽查,有人提出图纸承台配筋率不满足最小配筋率0.15%要求,目前主体已经施工完成。请问这对结构有影响么?该如何加固处理?
免费打赏
无间道
2012年10月31日 08:59:36
2楼
对于结构构件的设计,除了要满足计算的要求以外,最重要的就应该是满足构造的规定。你太缺乏设计经验了。
回复
wjq184
2012年10月31日 14:07:59
3楼
不是我设计的,我是施工单位的。继续求教
回复
zhaozikangba
2012年10月31日 19:30:11
4楼
让设计院 出变更吧……这是设计问题……
回复
wjq184
2012年10月31日 19:43:59
5楼
设计出变更:在原承台上部加一层14@200钢筋网片,增加600厚混凝土。。。有用么???
回复