求教:低压配电中N排容量的选择
irene
irene Lv.2
2004年09月20日 08:58:58
只看楼主

请问:在低压配电中,N排的载流量的选择是与主母排一样大还是取其2/3~1/2,这个选择是否有标准的。

请问:在低压配电中,N排的载流量的选择是与主母排一样大还是取其2/3~1/2,这个选择是否有标准的。
免费打赏
城市边缘
2004年09月20日 09:05:09
2楼
很多人都选一半,但我觉得让它和相线一样大吧,那东西才几米长,也不太费
钱。
回复
irene
2004年09月20日 09:24:18
3楼
那究竟有没有规定呢?如果主母线为双拼母排,那N排也一样大的话,柜内空间怕
会比较拥挤。
回复
城市边缘
2004年09月20日 09:34:57
4楼
有规定,但是很笼统,国标规定“中性线载流量不能小于最大不平衡电流+谐波电
流。《措施》到是有这样的规定,和PE线一样。35以上一般是一半。
回复
irene
2004年09月20日 09:53:17
5楼
那PE线呢,是否要和N线一样大还是略微小些。
回复
城市边缘
2004年09月20日 10:02:15
6楼
如果按措施的意思,PE线和N线一样
回复
wangshun
2004年10月01日 20:48:48
7楼
我的师傅,一个老国企的总工,把向车间进线的电缆大于500安的中性线定相线的四
分之一.请问合理吗!(三相设备为住)
大概一个厂都这么搞的,有谁能用理论推翻一下告诉小弟.
感激不尽,小弟的前途靠大家了.
回复
wangshun
2004年10月01日 20:57:23
8楼
具体点:
低压柜向车间的自立式动力分电箱走电,所用到的那段电缆一般都是有一定长度.
回复
大鼻山
2004年10月01日 23:03:14
9楼
变电所里的N排按1/2相线选择最合理,大了是很大浪费
回复
金边兰
2004年10月02日 11:35:04
10楼
回答七楼:
如果车间是三相对称负荷(比如是三相电动机)就可以。如果不是三相电动机对
称负荷就不行。按规范零线不能小于相线的三分之一。
回复

相关推荐

APP内打开