请教大家,极短柱要怎么处理?
x080701
x080701 Lv.12
2012年10月31日 09:25:13
只看楼主

最近在一个23层的部分框支-剪力墙结构的工程,转换层层高3.2米,转换层的柱子就形成极短柱。请教大家,极短柱要怎么处理?采取哪些措施?

最近在一个23层的部分框支-剪力墙结构的工程,转换层层高3.2米,转换层的柱子就形成极短柱。请教大家,极短柱要怎么处理?采取哪些措施?
免费打赏
hll793482739
2012年11月21日 15:01:33
63楼
我也建议全高加密!
回复
gan470859152
2012年11月21日 15:19:41
64楼
回复
snaper
2012年11月21日 19:02:57
65楼
全长加密,不行包钢
回复
workday
2012年11月22日 09:31:47
66楼
一般做法就是芯柱和加型钢。
回复
xiaofish2011
2012年11月22日 09:40:35
67楼
3楼、9楼说的很有道理,这也是 处理这种问题的最基本方法!
回复
sl0420
2012年11月22日 13:02:16
68楼
还没做过转换层,学习中
回复
scylb
2012年11月23日 09:10:20
69楼
箍筋加密必须了,加个型钢审图的应该不会在为难了。
回复
markun2000
2012年11月23日 16:32:30
70楼
算得过的话箍筋全长加密,算不过加型钢吧!
回复
markun2000
2012年11月23日 16:32:53
71楼
算得过的话箍筋全长加密,算不过加型钢吧!
回复
jinhui1976sys
2012年11月24日 18:06:55
72楼
规范有特殊要求,具体的规范那条我也没找到
回复

相关推荐