我做了一个厂区的室外给排水管网设计,给水有3条管线:生活给水与室外消火栓合用一条管线、室内消火栓管线、自动喷淋管线,现在消防水池和生活水池分开了,共有两个水池,消防水池400立方,生活水池200立方,问题是:生活给水与室外消火栓管线从哪个水池接出来呢?消防水池已经包含了2小时的室外消火栓用水量,如从生活水池接,水量不够,如从消防水池接,生活水池就白设了。不要考虑生活给水与室外消火栓分用两条管线了,受条件限制,只能合用,而且一般都是合用。
我做了一个厂区的室外给排水管网设计,给水有3条管线:生活给水与室外消火栓合用一条管线、室内消火栓管线、自动喷淋管线,现在消防水池和生活水池分开了,共有两个水池,消防水池400立方,生活水池200立方,问题是:
生活给水与室外消火栓管线从哪个水池接出来呢?消防水池已经包含了2小时的室外消火栓用水量,如从生活水池接,水量不够,如从消防水池接,生活水池就白设了。
不要考虑生活给水与室外消火栓分用两条管线了,受条件限制,只能合用,而且一般都是合用。
特别盼望落花萝卜能够解答这个问题。
12楼
2楼的方法好,我们这就是这样做的.没出现问题.
回复
13楼
12楼的朋友,能否详细地讲一讲做法或上传一张参考用的图呢?鄙人先上传一套最新版的《办公建筑设计规范》表示感谢!
回复
14楼
从生活水池接管
将消防水池和生活水池连接起来,设置阀门,平时关闭,火灾时打开阀门,让生活水池与消防水池连通。
回复
15楼
水锤的方法很好!
回复
16楼
一些细节问题还需要楼主结合自己的工程实际考虑。很有可能卡在某一细节上,是否可行还得由楼主自己考虑了
回复
17楼
水锤的经验真丰富,一针见血!我这两个水池都是地下的,中间有2米的空,水泵房不在水池的上方,而在这两个水池的一侧(甲方为了美观,设在了厂区的侧墙附近),距离离最近的水池有5米远。
请问这样的两个水池怎麽连接呢?
回复