热网50供水,35度回水能否直接供给风机盘管使用
txl1116
txl1116 Lv.2
2007年06月17日 15:11:34
来自于采暖供热
只看楼主

有做过北方项目的高手吗?碰到一个问题,业主提供营口地区城市热网的参数为50/35度(因为间歇供暖,这是24小时能确保的温度),能否直接供给风机盘管使用?另外,业主还说,如果需要60~70度的水也可跟热力公司提要求,请问热力公司能做到分温度供水吗?如果能实现,我是50/35度直供还是70/35加板换间供好?本工程为一栋1.8万平米的办公楼。从未做过北方项目,希望得到高手的指点,谢谢!

有做过北方项目的高手吗?碰到一个问题,业主提供营口地区城市热网的参数为50/35度(因为间歇供暖,这是24小时能确保的温度),能否直接供给风机盘管使用?另外,业主还说,如果需要60~70度的水也可跟热力公司提要求,请问热力公司能做到分温度供水吗?如果能实现,我是50/35度直供还是70/35加板换间供好?本工程为一栋1.8万平米的办公楼。从未做过北方项目,希望得到高手的指点,谢谢!
免费打赏
jiezhehuyou
2007年12月08日 23:45:30
12楼
风盘水质要求较高,建议间接连接。而且外网温度不稳定,一旦温度过高,风盘受不了。
回复
yanlufeng
2007年12月09日 19:35:08
13楼
楼主;建议进水管道加过滤器,通过版换,就可以供给风机盘管.50度供水足够了.
回复
haidq
2007年12月10日 08:22:23
14楼
不知道那的热网是干什么用的,温度怎么那么低?一般至少应该是110/70度啊,130/70度也有。这么低的温度,管道直径也大,浪费,而且距离远了,温度早就降下来了。如果是有特殊用途,最好采用间接式,能否直连,主要是考虑压力是否合适,资用压头够不够,设备承压够不够,会不会出现超压或者倒空。当然水质的问题也是应该考虑的。
回复
chinalnkydlzc
2007年12月12日 13:54:05
15楼
热力公司的供水温度一般是按阶段进行调节的,多数是分阶段的质调。供暖初水温就在35左右,逐渐升温,最好还是用换热器!不应当采用直供,如果是大的热力公司,其水处理较好,热网水很贵,不会同意直供;如果是小公司,水质很差,盘管坏的快啊!直供受一次网影响太大。
回复
rlwb2003
2007年12月15日 21:05:01
16楼
同意15楼的说法,使用板换,可以在一次线安装电动控制阀,根据二次线的温度控制一次线进换热器的流量。一次线温度不够的话你怎么也没办法,一次线温度高了,可以自动调节的
回复
pgzhbwp
2007年12月20日 20:19:55
17楼
同意16楼的说法,使用板换,可以在一次线安装电动控制阀,根据二次线的温度控制一次线进换热器的流量。一次线温度不够的话你怎么也没办法,一次线温度高了,可以自动调节的
回复
lwjlwj
2007年12月21日 08:32:47
18楼
还是通过换热比较稳妥些,无论是在水质还是在系统的稳定性方面考虑,另外热力公司也不希望直联。
回复
寒冬
2007年12月24日 19:37:36
19楼
热网50供水,35度回水应该可以直接供给风机盘管使用,只要室内热负荷考虑好了,应该一点问题也没有,但是现在煤在飞涨,小区供热供得好不好可能是求知数。
回复
寒冬
2008年01月01日 19:08:03
20楼

我感觉这种说法挺道理的,这样的话采用热网50供水,35度回水直接供给风机盘管使用的可能性就不大了。