急:90米消能,请高手指点
ronic
ronic Lv.2
2004年11月24日 16:00:06
只看楼主

给水水厂,山顶水源,引至半山,水头93米,流量1t/d.请教如何消能如方便并请留通讯方式.感谢

给水水厂,山顶水源,引至半山,水头93米,流量1t/d.

请教如何消能

如方便并请留通讯方式.



感谢
免费打赏
ronic
2004年09月21日 19:13:41
12楼
我们请了水利院的一些人来做,但因为没有什么工程实例/

像前面几位兄台指教,可能因为我问题说的不清楚,可能也有不合理之处:

⑴:发电—和某高工意见如出一辙,但发电后水质会有变化.做为给水水源是否合理.

⑵:消能池—90几米的水头如果做消能池的话,可能要非常大.甲方要求建的这个水

厂背山面海,前面是规划风景区,红线已经定了,政府不会再给太大的地.

⑶ :压力管上安装减压筏—90几米的水头,甲方不放心是否阀门真像推销商所说的.

大连有做过压力管的.20几米的水头,但负压超大.在检修的时候把人给吸进去了/

现在我们做了几种方案/

希望高手指点/㈠:做盖板渠道,沿程设消能坎.

㈡:做压力管道,用渐扩管道

㈢:水跌式,但由于1.1万/天的水量,用瀑布形式的消能,可能用的比损
失的要多.

㈣:对撞消能

几条方案,还请高手指点.还有每种方案能消去大概%多少?

有些条件没说清楚 水头93米,流量1t/d,沿程1.3km,坡度7%.
回复
molv
2004年09月22日 08:56:30
13楼
“1.1万/天的水量”和“流量1t/d”是什么关系呀?!
红线已经定了?水厂建在山顶不行吗。
回复
goyc
2004年09月22日 09:00:43
14楼
1.1万/天的水量,建议建成压力式过滤,如附图:
回复
ronic
2004年09月22日 12:19:36
15楼
goyc 谢谢你


molv 也谢谢你 PS 水厂肯定不会是1.1t/d 笔误,不好意思
回复
gps00
2004年09月22日 12:35:02
16楼
被搞糊涂了!哎!
回复
ronic
2004年09月22日 16:35:19
17楼
gps00  为什么被搞糊涂了 :?d

goyc   不好意思 刚看到 对了您有没有一些详细资料 可以发给我或者怎
么 我给我们总工看一下 
回复
chengws
2004年09月23日 11:37:24
18楼
山顶到半山腰的1.7km路上多设几道弯来增加碰撞来消能 应该可以吧
回复
chengws
2004年09月23日 11:37:25
19楼
山顶到半山腰的1.7km路上多设几道弯来增加碰撞来消能 应该可以吧
回复
jwx123g
2004年09月23日 12:06:09
20楼
一个笨办法可能有用:在管道上安置内装配好级配得卵石层的过滤篦子,象压力过
滤器的原理。应该可以的
回复
ronic
2004年09月23日 12:59:12
21楼
chengws 也可以哦 这个大概能消去多少呢

jwx123g ~ 在吗
可否具体一些呢
回复

相关推荐