给水水厂,山顶水源,引至半山,水头93米,流量1t/d.请教如何消能如方便并请留通讯方式.感谢
给水水厂,山顶水源,引至半山,水头93米,流量1t/d.
请教如何消能
如方便并请留通讯方式.
感谢
12楼
我们请了水利院的一些人来做,但因为没有什么工程实例/
像前面几位兄台指教,可能因为我问题说的不清楚,可能也有不合理之处:
⑴:发电—和某高工意见如出一辙,但发电后水质会有变化.做为给水水源是否合理.
⑵:消能池—90几米的水头如果做消能池的话,可能要非常大.甲方要求建的这个水
厂背山面海,前面是规划风景区,红线已经定了,政府不会再给太大的地.
⑶ :压力管上安装减压筏—90几米的水头,甲方不放心是否阀门真像推销商所说的.
大连有做过压力管的.20几米的水头,但负压超大.在检修的时候把人给吸进去了/
现在我们做了几种方案/
希望高手指点/㈠:做盖板渠道,沿程设消能坎.
㈡:做压力管道,用渐扩管道
㈢:水跌式,但由于1.1万/天的水量,用瀑布形式的消能,可能用的比损
失的要多.
㈣:对撞消能
几条方案,还请高手指点.还有每种方案能消去大概%多少?
有些条件没说清楚 水头93米,流量1t/d,沿程1.3km,坡度7%.
回复
13楼
“1.1万/天的水量”和“流量1t/d”是什么关系呀?!
红线已经定了?水厂建在山顶不行吗。
回复
14楼
1.1万/天的水量,建议建成压力式过滤,如附图:
回复
15楼
goyc 谢谢你
molv 也谢谢你 PS 水厂肯定不会是1.1t/d 笔误,不好意思
回复
16楼
被搞糊涂了!哎!
回复
17楼
gps00 为什么被搞糊涂了 :?d
goyc 不好意思 刚看到 对了您有没有一些详细资料 可以发给我或者怎
么 我给我们总工看一下
回复
18楼
山顶到半山腰的1.7km路上多设几道弯来增加碰撞来消能 应该可以吧
回复
19楼
山顶到半山腰的1.7km路上多设几道弯来增加碰撞来消能 应该可以吧
回复
20楼
一个笨办法可能有用:在管道上安置内装配好级配得卵石层的过滤篦子,象压力过
滤器的原理。应该可以的
回复
21楼
chengws 也可以哦 这个大概能消去多少呢
jwx123g ~ 在吗
可否具体一些呢
回复