土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关桑拿浴区的空调和通风问题

有关桑拿浴区的空调和通风问题

发布于:2004-09-20 18:27:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在我有一个大浴场的中央空调设计:
浴区冬天不能有水蒸气,考虑这个,空调选型怎么选,还有通风的次数时多少,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • baowenzhong
    baowenzhong 沙发
    谢谢各位
    是不是只做送排风就可以
    那么送风不是很冷吗
    能否达到效果呢
    2005-03-10 17:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • tthunder
    tthunder 板凳
    根据建设部发行的技术措施,洗浴的通风为,排风10次换气,补风为9次换气,根
    据实际使用效果,应该可以,对于大池较多的可以适当在放大点。个人认为,排
    风口应多设置在沐浴喷头的集中的位置,以及大的热水池上方,因为这里蒸汽量
    比较大,如果不及时排出,很快整个浴池会雾蒙蒙的,也不太舒适。至于是否送
    空调风,我认为夏天倒是无所谓,冬天应该做一下加热处理,否则会吹感冒的。
    2004-10-07 22:43:07

    回复 举报