35kV10000kVA主变10kV侧电缆如何选择
xxgdlp@co163
2007年06月17日 22:15:17
只看楼主

个人意见想选3根单芯300的铜缆,不带钢甲,放置于电缆沟内,地面上竖直部分3根同穿钢管敷设。这种方案是否可行,请指教。

个人意见想选3根单芯300的铜缆,不带钢甲,放置于电缆沟内,地面上竖直部分3根同穿钢管敷设。这种方案是否可行,请指教。
免费打赏
lidongsheng908
2007年06月18日 08:32:27
2楼
选择交联聚乙烯电缆(3芯),10000的变压器10KV侧电流约550A,240平方电缆载流量587A,选择240或300就可以.