一栋三层建筑,高度12.30米,消火栓系统用市政管网供水!请问,这种情况要不要设置屋顶水箱?不设置屋顶水箱的前提条件是什么?比如说市政压力是多少?(0.35~0.40MPA)室外管网是不是要求是环状?
一栋三层建筑,高度12.30米,消火栓系统用市政管网供水!请问,这种情况要不要设置屋顶水箱?
不设置屋顶水箱的前提条件是什么?比如说市政压力是多少?(0.35~0.40MPA)室外管网是不是要求是环状?
12楼
请看规范8.4.4条有详细的解释。
当然,如果市政引入管的水量不能满足本建筑的消防用水量,还要设置消防水池,消防泵,同时设置高位消防水箱。(郁闷!刚打了一遍没有了,这是重新打得!)
回复
13楼
室外施政管网是否成环状,要看你的室内外消防用水量的大小。 规范上又详细的解释。请看:8.2.7条。
(2006年的新规范)
回复
14楼
请问:一栋建筑4层,建筑高度16M,市政水压0.25MPA,室外两路进水,市政管道流量满足要求,这样的建筑要设置消防水池和消防水泵吗?
请回答,并说明你的理由,最好说一下你所在的设计地点!!!!
回复
15楼
楼主,我可不是来跟你吵架的阿。“最好说一下你所在的设计地点!!!![/”这个有必要说么?跟这个问题有关系么?
另外:市政水压0.25MPa,计算一下,根本满足不了消防要求的。
回复
16楼
呵呵
怎么会吵架呢?
因为在我们这面遇到这种情况的时候,都是消火栓系统两路接通市政管网,然后在屋顶设置一个屋顶水箱的!
我听你的话,感觉这样的系统要设置消防水池和消防泵,感觉很惊奇,呵呵!