如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
22楼
卡箍连接在规范中没有明确的规定!可以用!我做的一个工程就是用的卡箍连接!至今没有出现任何问题 !但首要的问题是一定要处理好卡箍连接出!在打压完成后!防腐业是很重要的
回复
23楼
楼上的朋友,有无具体处理卡箍连接处的方法或简图?能上传上来吗?谢谢
另外卡环连接和卡箍有什么不同?
回复
24楼
如果室外给水管网是PE管,那与室外消火栓连接采用什么方式比较好?
回复
25楼
可以用法兰连接,刚知道。
回复
26楼
我有个项目也是用卡箍连接的,打压后做防腐(3布两油)关键是卡箍的部位要做好防腐,主要是螺栓怕腐蚀,别的不要紧的,管道埋在土里面,没有空气的。
回复
27楼
可以。
回复
28楼
请教有没有那里有明确的规范室外消防管道的施工方案?
回复
29楼
不可以,卡箍连接不用于埋地,焊接就可以。
回复
30楼
23楼的问的好精彩!!!卡环连接和卡箍有什么不同?
你是搞设计的还是搞施工的 ???如果你是搞施工,那建议你别说出来了,免得丢脸
若你是搞设计的, 建议你到施工现场多转转,不然以后设计出来的东西出了问题,连怎么死的都不知道!!
回复
31楼
用焊接会更好!因为卡箍的胶圈容易老化腐烂!
回复