如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
42楼
没有明确规定,但卡箍终究不好,还是焊接比较好
回复
43楼
绝对不可以直埋的。
回复
44楼
按规范要求是卡箍连接,埋地卡箍处设井,但实际施工一般都焊接,进行加强防腐,焊口第一遍不能直接用沥青漆,最好用章丹漆,防腐效果较好,再后来可以用沥青漆缠绕玻璃丝布。消防验收时一般都理解不太在意焊接,因为卡箍连接每个连接处要设置井室。
回复
45楼
管道切割一定要用无齿锯,不能气焊气割避免加大管内壁镀锌层破坏
回复
46楼
焊接不就破坏镀锌层了吗?可规范规定大于等于100的用卡箍,只能是把防腐做好了
回复
47楼
太感谢了,我一直苦苦寻找的东西终于给我找到了,太感谢楼主的无私奉献,激动的不知道说什么好,总之太感谢了。。。
回复
48楼
给排水验收规范GB50242-2002第9.2.3条规定可以用卡箍,应装在检查井或地沟内,不应埋在土里。
回复
49楼
学习中。。。。。。。。
回复
50楼
镀锌钢管卡箍连接做防腐之刷两遍防腐油可以不
回复
51楼
可以用卡箍连接,只是在接口部位做加强防腐就可以了!!
回复