高层建筑商业网点应急照明设置
hytech2004
hytech2004 Lv.3
2007年06月18日 13:56:17
来自于照明工程
只看楼主

高层建筑内的商业网点是否设置应急照明,应如何设置,我现在有如下困惑,请各位高手解答,谢谢做法1.商业内设置自带蓄电池灯具,电源接自商业网点户表,正常灯亮或灭都可以,停电时,蓄电池自动投入。火灾时,非消防电源卸载,灯具自动点燃。但问题是:按《高规》,消防设备电源应单独敷设,不能与普通线路混合敷设。做法2.应急照明单独或与住宅楼梯间应急照明合用事故照明配电箱,灯具采用自带蓄电池灯具,配电箱为双电源箱,火灾时,消防联动点燃,但正常情况下商业网点电源失电时,因事故照明配电箱有柴油发电机备用电源,灯具不能检测电源失电,灯具不亮,不能诱导疏散。

高层建筑内的商业网点是否设置应急照明,应如何设置,我现在有如下困惑,请各位高手解答,谢谢
做法1.商业内设置自带蓄电池灯具,电源接自商业网点户表,正常灯亮或灭都可以,停电时,蓄电池自动投入。2007年06月18日 16:23:06
2楼
1。建议设置应急照明电箱,且采用自带蓄电池应急灯具(蓄电池作为安全疏散灯从主电源切换至备用电源这一时间段内的过渡电源)
2。诱导灯常明,安全疏散灯采用就地控制加消控室于消防时强制点亮
回复
hytech2004
2007年06月19日 12:37:28
3楼
这样不好解决用电计量的问题和部分商业网点用户不自觉,利用应急照明作为一般照明
回复
gdx8785
2007年06月19日 13:11:48
4楼
看来你是倾向于你所说的第一种方法,从你的描述可以知道这个项目是有消防电源的,那么应急照明弃消防电源不用而用普通电源,从合理性和设计规范的要求上来说都有点说不通,比如说这蓄电池平时疏于管理和维护,当你切断其主供电源后不能把灯点亮或者点亮时间达不到规范所规定的时间而出事,那么设计的麻烦就大了。
至于用电计量的问题也说不通,商业网点的承租户其所交付的承租费用里应该是已经包含了这些公共设施所产生的费用了。
回复
hytech2004
2007年06月21日 14:04:50
5楼
楼上说的有道理,但作为市电停电时,为满足疏散要求,应急照明就只能靠商业网点经营人员手动开启了,有没有更好的办法?
回复
gdx8785
2007年06月21日 14:43:28
6楼


另取一部分公共照明由应急照明电箱供电
回复
hytech2004
2007年06月22日 16:59:37
7楼
首先谢谢兄弟的回复!!!!但你可能没有明白我的意思,我们一般设置的商业网点是两层的,在一层设置楼梯直接上二层,一、二层的商业网点完全独立,楼梯也应该算是二层经营户的,没有公共走道,应急照明不能作为正常照明的一部分使用,否则,所产生的电费要由其他经营户一起承担。
我的QQ是584948417,一般是星期一到星期五上班时间在网上,有兴趣大家可以交个朋友,共同交流。
回复
1294547897
2007年12月29日 16:16:12
8楼
同样的问题
我也弄不清楚
请高人指点
还是大鼻山来指点一下吧
回复
peca
2009年08月22日 09:53:50
9楼
从楼梯间应急照明配电箱引出一专门回路,平时不供电,应急时接通电源,商业网点内可不设疏散指示照明,应急照明灯具不带蓄电池。完美解决计量和应急照明的问题。。。