【求助】大家帮帮忙啊--接地继电器
zhangjunlan1017
2012年11月01日 11:13:43
只看楼主

请问图中接地继电器怎么选型?前面的电阻选多大的?电路是为高压断路器和综保供220V电源的。

请问图中接地继电器怎么选型?前面的电阻选多大的?电路是为高压断路器和综保供220V电源的

20121031_105951.jpg

免费打赏
释然
2012年11月01日 13:31:40
2楼
可选用DD-11 型接地继电器。
回复
zhangjunlan1017
2012年11月01日 14:35:00
3楼
请问前面的电阻选多大的?接地继电器整定电流选多大的?
回复
xiaomm123
2012年11月02日 12:26:21
4楼
回复
xyz13574548044
2012年11月02日 14:58:20
5楼

都不知道你这个作用是什么?可不可以把整张图纸上传啊?
回复
老好人
2012年11月02日 15:55:41
6楼
这是一幅控制母线的绝缘监察保护用图,接地继电器可选毫安级电流型继电器(如上面所说的JD-11),如果继电器动作电流选择20ma,限流电阻的阻值不得小于11K,此电阻可选用可调电阻器。用于调整保护装置的灵敏度。
(是否合适,与大家共勉)
回复
zhangjunlan1017
2012年11月03日 09:14:05
7楼
后来我们总工选的DD-1/50的,限流电阻20K,请问限流电阻20K和50mA是怎么得出的?
回复
一指慢
2012年11月03日 10:18:01
8楼

限流电阻20K?
回复
奥贝蒂
2012年11月03日 18:15:41
9楼
这是一个限流电阻,阻值要远远小于继电器线圈的直流电阻,也就是几欧到十几欧。当然电阻与继电器串联后总电压不能小于继电器线圈的额定电压。
回复
奥贝蒂
2012年11月04日 08:07:30
10楼
其实这个限流电阻是要根据电路的电压,继电器线圈的电压计算出来的。选用不同的继电器限流电阻的阻值就不一样。
回复
wubei168888
2012年11月04日 23:03:35
11楼
哪位高手具体写下详细计算过程,本人的确没见过这东东,不胜感激!!
回复

相关推荐

APP内打开