输电线路270米。我想将无功补偿柜放在车间,这样符合电气规范吗?
输电线路270米。我想将无功补偿柜放在车间,这样符合电气规范吗?
2楼
这么远,就应该放在车间的
节约线损,提升电压
回复
3楼
取样是放在电源入线。否则无法进行自动补偿啊。
回复
4楼
取样在变压器的什么位置?
回复
5楼
就在电容柜的入线啊。需要在变压器取样吗?那不是又要一条200多米的线?
回复
6楼
电压可以在电容柜的入线取
但是电流必须包括被补偿范围的所有(包括电容柜)
回复
7楼
就地补偿,那么照明线是不经过动力电的,那么就无法补偿或者补偿不足了。对吧?
回复
8楼
完全可以吗
回复
9楼
看计量表是否将照明计入
如果不计,就只补动力
如果非要在变压器端采样,2.5平方的线要2根并联,或者直接用6平方的线
回复
10楼
现在想想,是否有必要在电房处增加一个补偿柜会更好一点。120KVAR。
回复