我想利用PT柜中的电压互感器作为高压柜(KYN28)断路器的操作电源(断路器的电动机构为220V)并且为测量仪表(功率表\功率因数表\电压表)提供电压. 现在我采取的方案是用3个10/0.1kV PT将10kV电压变为100V后接测量仪表,再取其中两相经中间变压器升压为220V为断路器提供操作电源,不知这样方案可行否? 电压互感器容量为30VA,中间变压器为500VA,断路器的电动操作机构的合闸电磁铁功率好像是300W,不知这样可不可以带动电磁铁工作?
我想利用PT柜中的电压互感器作为高压柜(KYN28)断路器的操作电源(断路器的电动机构为220V)并且为测量仪表(功率表\功率因数表\电压表)提供电压. 现在我采取的方案是用3个10/0.1kV PT将10kV电压变为100V后接测量仪表,再取其中两相经中间变压器升压为220V为断路器提供操作电源,不知这样方案可行否? 电压互感器容量为30VA,中间变压器为500VA,断路器的电动操作机构的合闸电磁铁功率好像是300W,不知这样可不可以带动电磁铁工作?
2楼
绝对可以,不过好像不需要3个pt2个就可以了,接成vv型
回复
3楼
我怎么感觉是异想天开
回复
4楼
得用三个PT
两个你怎么变??
回复
5楼
个人认为这种作法是错误的,作为高压断路器分合闸的操作电源是非常重要的,应该由配电屏为其提供专门回路,这样在出现故障时可迅速处理,否则必须全面断电;其次,利用互感器的输出电压再加升压器,不仅增加了投资,影响计量,每一次分合闸还会给升压器及互感器带来冲击,同时给设备带来了故障隐患及安全隐患。不知说得对不对,还望有高手谈谈
回复
6楼
没见过不代表不可以,而且pt出来的电压可以直接供操作回路,不需要升压变压器,有专门用110交流电源的柜子,2个pt接成vv形接线,不懂的就去查一下什么叫vv型接线。
回复
7楼
2个pt接成vv形接线,这种接线方式在实际工作当中也用过,确实可以的.我想请教的是PT出来的电压直接供操作回路,驱动电流够大了吗?(PT容量为30VA,而断路器合合闸电磁铁的功率有300W?)
回复
8楼
有些企业为了节约成本,没有配配电屏(中间变压器肯定是配电屏价格贵),那操作电源只好取自PT柜了.另外,高压计量柜与PT柜是两个柜子,它们互感器的精度不一样,计量一般用0.2级,PT柜一般用0.5级(测量).至于合闸会不会给升压器及互感器带来冲击,倒没考虑过,也请大家讨论讨论!
回复
9楼
我做过XGN柜的:2PT+110/220+整流桥+滤波+稳压+8000uF的电容器,用于1台进线柜和2台出线柜的操作和主进断路器的失压跳闸!
回复
10楼
当然可以,如果还有其他负载,升压变压器最好选大一点的
回复
11楼
应急时用过,个人认为不安全!建议选用独立的控制电源比较合理。