我想利用PT柜中的电压互感器作为高压柜(KYN28)断路器的操作电源(断路器的电动机构为220V)并且为测量仪表(功率表\功率因数表\电压表)提供电压. 现在我采取的方案是用3个10/0.1kV PT将10kV电压变为100V后接测量仪表,再取其中两相经中间变压器升压为220V为断路器提供操作电源,不知这样方案可行否? 电压互感器容量为30VA,中间变压器为500VA,断路器的电动操作机构的合闸电磁铁功率好像是300W,不知这样可不可以带动电磁铁工作?
我想利用PT柜中的电压互感器作为高压柜(KYN28)断路器的操作电源(断路器的电动机构为220V)并且为测量仪表(功率表\功率因数表\电压表)提供电压. 现在我采取的方案是用3个10/0.1kV PT将10kV电压变为100V后接测量仪表,再取其中两相经中间变压器升压为220V为断路器提供操作电源,不知这样方案可行否? 电压互感器容量为30VA,中间变压器为500VA,断路器的电动操作机构的合闸电磁铁功率好像是300W,不知这样可不可以带动电磁铁工作?
12楼
一般的工程经常采用这种方式,用作交流控制,大的站PT容量可能不够用,要选大容量的PT。
回复
13楼
回复
14楼
2PT加100/220V中间变压器提供操作电源是可以的,亦可将PT选为带10/0.22kV的附带线圈,直接提供AC220V电源。
回复
15楼
以前真的没有见过,只怪自己见识太少,向各位学习,不过我个人是不赞同这样做,还有一个问题,当母线失压的时候还怎么给断路器提供操作电源呢?
回复
16楼
你的PT容量30VA太小了,这种用法可以,但要选择适当的电压互感器容量,你可以选大容量的10/0.22KV的互感器
回复
17楼
请问该用多大的容量?怎么计算呢?
回复
18楼
安规允许你这样吗?工程验收过的了吗?不合法啊!理论是要实践证明的!
回复
19楼
gg1a柜的:2PT+110/220v,用于1台进线柜主进断路器的跳闸是常用方案,PT的容量选大一点就可以了。
回复
20楼
我们在安徽矿业上有两个小项目就是这么做的,
中置柜下面PT手车在进线侧,上面VCB断路器手车,VCB的控制电源PT取,经过开关电源AC156~256/DC110V,
回复
21楼
规程中明确规定,操作电源可引自PT柜.
回复