[求助]请大家帮我算一下哦
speed0727
Lv.2
2007年06月19日 06:04:42
来自于
动力燃气系统
+
关注
取消关注
只看楼主
我公司有一台2T的锅炉,每天烧煤3吨左右,产生0.8公斤,160度的蒸气。请问一天需要多少水呢?谢谢哦。由于我不是专业人事,所以请大家帮个忙哦谢谢了
我公司有一台2T的锅炉,每天烧煤3吨左右,产生0.8公斤,160度的蒸气。
请问一天需要多少水呢?
谢谢哦。
由于我不是专业人事,所以请大家帮个忙哦
谢谢了
免费打赏
luxiaoming68
2007年08月20日 15:05:19
2楼
如果蒸汽全部外供,就需要至少2t/h,的水,
回复
fanxiaoqi
2007年09月10日 15:50:23
3楼
这是要考虑你的排污量,一般排污量约为10--15%,也就是你的锅炉如果是每小时2t,则供水量约为2.25--2.4t/h;如果考虑煤锅炉的效率的话(75%),则供水量为1.7--1.8t/h.锅炉情况不同或者系统情况不同,补水量不同。
回复
lhnlovedun
2007年09月10日 22:34:29
4楼
锅炉额定蒸发量是2吨,并不代表你产汽量是2吨,得看你实际产汽多少?再加上你的排污量就是耗水量,你们没有流量计或者是水表吗?