排管敷设,选择电缆截面积时,载流量按直埋还是空气中?
simonblade
simonblade Lv.3
2012年11月01日 15:06:12
只看楼主

一直很困惑,请指点一下,什么情况下按空气中敷设选择载流量,什么情况下按直埋选择载流量?

一直很困惑,请指点一下,什么情况下按空气中敷设选择载流量,什么情况下按直埋选择载流量?
免费打赏
boeing_s
2012年11月01日 16:45:31
2楼
排管算空气中敷设,穿管有穿管的系数
工业与民用配电设计手册里比较详细的说明
回复
iamcmh
2012年11月01日 17:22:17
4楼
低压配电设计规范 GB 50054—2011
3.2.4 绝缘导体和无铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15 的有关规定确定。铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定确定。

GB/T 16895.15 里有穿管埋地电缆的载流量和校正系数。
GB 50217里有直埋电缆的载流量和校正系数。
回复

相关推荐