1、水泵与管道连接用这种不锈钢伸缩节是不适宜的。设计院也不会设计这种不锈钢伸缩节的,这样震动会增大。影响管道设备的使用寿命。
2、管道减震和冷却塔的减震安装这种减震器没有见过。你减震器以下的工字钢支架就不怎么的,耗料耗工、不美观、又达不到理想效果。
不好意思,我是实话实说,如有不对,请原谅。
回复
lht316581121
2012年11月05日 09:31:00
3楼
回复
苦涩的橘子
2012年11月05日 10:06:58
4楼
纯帮顶!!!
回复
fanfande123
2012年11月05日 11:12:28
5楼
喜欢技术贴!
回复
yunqin625
2012年11月05日 11:21:02
6楼
软接头用的是带丝网的不锈钢软接头么
回复
haoluwo
2012年11月05日 15:19:40
7楼
蓝色的应该是电动蝶阀。压差控制
回复
youngbest
2012年11月05日 15:24:52
8楼
这位同志,我要发表一下我 见解:
1、那个首先不是不锈钢伸缩节,那个是水泵金属软接头。这个起的是减小水泵振动时对于管道的传导。
2、这个又是个问题吗?首先下面的支架是对弹簧减震垂直受力的支撑。
回复
jian_huan001
2012年11月05日 16:50:48
9楼
水泵进出口应该选用橡胶软接头 带限位杆的