两台水泵怎么安这么近啊,搞得一台水泵进水管多拐了个弯。
回复
chuer3
2012年11月07日 22:18:10
23楼
目测泵房没有沟。。。运行起来地面总是会有水的,多准备拖把吧。
回复
bingdianqilin
2012年11月07日 22:44:45
24楼
1、冷却塔这种减震构架很合适,效果肯定很好;
2、但这种小型水泵的做惰性基座减震方式就有点浪费了,呵呵,个人意见。
回复
在哪你
2012年11月08日 14:40:29
25楼
设计安装要结合啊
回复
hongchenziyou_123
2012年11月09日 11:02:27
26楼
这个减震器下面的支撑看着有点悬。
回复
squire
2012年11月09日 21:29:01
27楼
1、管道下的减震器感觉没必要,是否设置减震器和管道大小没有关系。设置了反而容易出问题,建议取消。
2、就照片来看,水泵不大,不必采用这种减震形式。
3、冷却塔减震器下面的工字钢是为了抬高冷却塔的?建议用工字钢或槽钢把这些减震器下的工字钢连成一个整体。