双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
42楼
有相关经验的朋友请多发表自己的意思,真的我在现实碰到的类似的问题太多,大多是为节省成本,价高了没优势,共用了又如前面的楼主所说可能会造成这样或那样的后果,但话又说回来,既便共了,用的过程又没什么问题,这又怎么解释?另有一问题,最近在网上看到有朋友发帖说:DT862三相四线电表下端接380V的电焊机可令电表反转,但我试过空载时电表根本不会反转,试问如果真的行的话那电表厂是做什么的?那么三相四线的电表又该如何计费?(现在的人都会钻空子的)如果能反转,我个人认为那肯定是反转的电表有质量问题,我个人曾碰到一个有质量问题的电表,用户装上去快一年没用过(无任何负载),发现在问题时电表的读数全部是99999,反转!换一电表问题解决.
回复
43楼
不好意思,没看您的意见,有道理!深度认同!
回复
44楼
变压器、发电机的中性点是怎样接地?为什么低压线路要用三相五线呢?
就楼主的问题,不能公用零线的,他们零线之间有相当的地位差。
同一个建筑体,接地是公用的,况且接地电阻都要达标,否则供电局不送电的。
回复
45楼
具体实践中,民建中,几乎100%的自备发电机N线都是跟市电N线共用接地的,其主要原因倒不是公用接地多么优越,而是因二者的接地体大多因为场地限制,很多时候根本无法严格分开,因此只好公用接地。
至于说公用接地之后,采用4P还是3P的切换开关,我个人认为完全可采用3P(因为你采用4P也是白搭,人家俩的接地体都接在一起了,你N极还怎么断?!断了又有何用?)。但是电气技术措施则不分什么情况,基本要求都是4P;一些不明就里的审图人,也就稀里糊涂地要求你都是4P了。
回复
46楼
能不能共用,关键是要分析两条零线之间有没有压差,如果有的话,必须隔离才行!
回复
47楼
我也挺想知道能不能公用,因为我们公司的保安电源的零线和常用电的是分开的
回复
48楼
又有新看法,闻所未闻。
学习了/。。
回复
49楼
争论有什么用啊!!!拿出具体的标准不久可以了吗!!
回复
50楼
aaaa
回复
51楼
不能公用的,最理想的用四极双投开关,我一直都是这样做的
回复