市电与备电的零线能否共用?
zxg8500331
Lv.2
2007年06月19日 11:55:39
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
免费打赏
hubeixp
2007年06月24日 12:10:18
52楼
最好不共用!
回复
hohoho241
2007年06月24日 12:38:35
53楼
不能共用,共用的话,零序电流会沿N线流串进别的电力系统。
二来,零漂会彼此影响。
回复
xzw111
2007年06月24日 13:03:01
54楼
绝对不能共用
回复
mun6512
2007年06月24日 14:52:05
55楼
不能共用,如果共用,当任一电源供电时其零线断线时,零线将于另一电源成回路,该零线开路时将。。。。