在河道内埋设污水管道问题解答
sjy8022
sjy8022 Lv.2
2012年11月01日 16:00:35
只看楼主

要在宽40m的河道内埋DN2200污水压力管道,检查井之类的如何设置,求教各位大侠

要在宽40m的河道内埋DN2200污水压力管道,检查井之类的如何设置,求教各位大侠
免费打赏
若水
2012年11月01日 18:30:11
2楼
沿河管还是过河管?
即使是过河管,该设检查井的时候还是得按规范要求间距设,而且井面要高于常水位,不过检查井竖在河上不好看,而且影响河道行水,施工麻烦,维护也麻烦
回复
youyouxueer
2012年11月02日 14:47:39
3楼
相当于给水管过河,利用弯头、支墩,压力污水管道走河底,管顶距离河底1.0,若为通航的话,管顶距离河底至少2.0m。在管道低点设置排泥井、高点设置排气井。
回复
ljlzlzlljl
2012年11月02日 14:51:35
4楼
这么大的压力管啊!
若是过河,河宽40米就不用考虑做井了。若有下返或上返,应注意设置排泥或排气。

若是平行河道敷设,可以按沙发的意见处理。这么大的管道,检查井不用太密。也可以做双层密封井,井筒高出河床有半米左右就可以了!
回复
ljlzlzlljl
2012年11月02日 15:27:20
5楼
这么大的压力管啊!
若是过河,河宽40米就不用考虑做井了。若有下返或上返,应注意设置排泥或排气。

若是平行河道敷设,可以按沙发的意见处理。这么大的管道,检查井不用太密。也可以做双层密封井,井筒高出河床有半米左右就可以了!
回复
xu-lili
2012年11月05日 15:29:41
6楼
压力管道只需在最高点做排气阀井,最低点排泥井一般都可以不用做的
回复
sjy8022
2012年11月05日 19:34:18
7楼
是沿河设计的。我准备放在河道中间,所以很多相关问题很没头绪。谢谢前面几位。
回复
sjy8022
2012年11月05日 19:36:01
8楼
是沿着河道设置的。我准备放在河道中间,所以有些东西搞不大明白,也不知道要注意些啥。谢谢楼上几位!!!!!!!
回复
sjy8022
2012年11月05日 19:38:24
9楼
怎么回复的发不上来啊
回复
sjy8022
2012年11月05日 19:51:55
10楼
检查井设置在河道内,以后要检修人怎么下去啊???
回复
hanyangyangyang
2012年11月08日 11:40:28
11楼
我嘛,还是处在在学习中!
回复

相关推荐

APP内打开