有一栋写字楼用电负荷是这样的:
业主用电:每户开关容量10A,每层4户,18层;
公共用电包括:生活水泵11KW 2台,平时运行1台,污水泵1.5KW,8台
消防泵75KW,2台,喷淋泵75KW,2台,平时不运行,
电梯26KW,3部,
公共照明
消防、监控
以上实测电流是110A。
空调用电情况:83台 13KW;95台 6.5KW;其中每层13KW的4台,6.5KW的6台。所用电缆是185mm2(185*4+95*1),三 层共用一根,配电房总开为400A。
所用变压器2台,800KVA,进线断路器1600A。
现在的问题是一、以上实际使用的负荷,变压器容量是否足够?如何处理?
二、有多层在上午上班时开启空调,有跳闸的情况(每层楼的空开是125A),用表测量电流达到140A。
是否应更换断路器,换成多大的?换后,进出线是否也要换,出线是25mm2的,进线是直接从185线中
拨离出来的。
望各位高手指教一二!