管径900mm,河道宽50米,河底高程比管道高程底3米左右,计划用倒虹,是造纸厂的污水,会不会由淤积?进水井里面应该有什么东东?我想到虹用两根450mm的管子,有问题吗?
管径900mm,河道宽50米,河底高程比管道高程底3米左右,计划用倒虹,是造纸厂的污水,会不会由淤积?进水井里面应该有什么东东?我想到虹用两根450mm的管子,有问题吗?
2楼
450太小了
回复
3楼
可以采用顶管施工,不必换管径.另外在进水井要加格筛
回复
4楼
不如架桥布管
回复
5楼
压力管还是重力管?
过河管是要通过计算的
是应该考虑设计两条的
压力管和河道不通航的情况可以考虑架桥过
回复
6楼
是重力自流管,谁有相关的图纸吗?
回复
7楼
为什么不考虑现有的排水系统,不窜河道不行吗,要过河道只好设大的检查井。
450太小。