污水管道过河?50米宽的河道
mxianjing
mxianjing Lv.2
2004年09月22日 08:39:51
来自于 市政给排水
只看楼主

管径900mm,河道宽50米,河底高程比管道高程底3米左右,计划用倒虹,是造纸厂的污水,会不会由淤积?进水井里面应该有什么东东?我想到虹用两根450mm的管子,有问题吗?

管径900mm,河道宽50米,河底高程比管道高程底3米左右,计划用倒虹,是造纸厂的污水,会不会由淤积?进水井里面应该有什么东东?我想到虹用两根450mm的管子,有问题吗?
免费打赏
dlxf
2004年09月22日 16:39:44
2楼
450太小了
回复
milaoda9
2004年09月22日 19:27:34
3楼
可以采用顶管施工,不必换管径.另外在进水井要加格筛
回复
jspswj
2004年09月22日 19:43:13
4楼
不如架桥布管
回复
chengws
2004年09月23日 11:27:30
5楼
压力管还是重力管?
过河管是要通过计算的
是应该考虑设计两条的
压力管和河道不通航的情况可以考虑架桥过
回复
mxianjing
2004年09月23日 11:37:06
6楼
是重力自流管,谁有相关的图纸吗?
回复
wjj_1965
2004年09月23日 17:14:01
7楼
为什么不考虑现有的排水系统,不窜河道不行吗,要过河道只好设大的检查井。
450太小。
回复

相关推荐

APP内打开